RSLinx, RSLogix, RSView, LogixPro ...
-
Adjuster
- Posts: 19
- Joined: Mon May 12, 2008 6:04 am
- Location: Russia
Post
by Adjuster » Wed Jun 04, 2008 11:54 am
Help, please.
There are Allen-Bradley Ultra3000 2098-DSD-010X. (
http://www.ab.com/motion/servodrives/ultra3000.html )
He has a User I / O connector.
Is it possible to connect through this port I / O devices, and configure the program with support for these devices?
Is it possible to connect Ultra3000 Allen-Bradley to Simatic S7 ?
in Russian wrote:Помогите, пожалуйста.
Есть Ultra3000 2098-DSD-010X.
У него есть User I/O connector.
Можно ли через этот порт подключить I/O устройства, и настроить программу с поддержкой этих устройств? - имеется ввиду без использования контроллера - только серводвигатель с Ultra3000 БУ.
И, еще, могу ли я объединить Ultra3000 c Сименсом S7-300 (315)?
Сименс изучал, а вот Allen-Bradley пока нет
.
-
bmller6758
- Posts: 4
- Joined: Sun Jun 08, 2008 12:54 pm
- Location: Europe
Post
by bmller6758 » Sun Jun 08, 2008 12:56 pm
Hallo,
Yes it is possible to connect them via normal I/O and analog I/O for the speed.
It is also possible to connect them over DeviceNet, if Siemens has DeviceNet
-
Adjuster
- Posts: 19
- Joined: Mon May 12, 2008 6:04 am
- Location: Russia
Post
by Adjuster » Mon Jun 09, 2008 4:59 am
Thank you very much!
I am thinking about the I/O. -- And do.
Unfortunately Siemens have no DeviceNet protocol (or so I still do not know).
-
bmller6758
- Posts: 4
- Joined: Sun Jun 08, 2008 12:54 pm
- Location: Europe
Post
by bmller6758 » Tue Jun 10, 2008 8:41 pm
If you want to do it with I/O take the following Cable Set
2090 - U3BK-D4401 Breakoutboard