Rockwell redundant system

Post by Icek_kos » Mon Mar 02, 2015 7:27 am

I have a redundant controller Logix5574. As I understand it the latest Firmware for redundant pairs - 20.55. Thus RSLogix required version 20. In this regard, two questions:
1. Is currently not possible to program a redundant pair of controllers in the new versions of software (21 and above)?
2. If the first question is yes, then what to do if a license is purchased and installed a version 21? Contact customer support to downgrade? Or the license will be valid for lower versions?
I would be very grateful for the competent answer.

У меня резервированный контроллер Logix5574. Как я понял последняя Firmware для резервированных пар - 20.55. Таким образом необходим RSLogix версии 20. В связи с этим 2 вопроса:
1. Неужели на данный момент нельзя программировать резервированные пары контроллеров в новых версиях софта (21 и выше)?
2. Если на первый вопрос ответ утвердительный, то что же тогда делать, если лицензия куплена и установлена на версию 21? Обращаться в службу поддержки для понижения версии? Или данная лицензия будет действовать и для более низких версий?
Буду очень признателен за грамотный ответ.

Ryzhij
Posts: 406
Joined: Mon Mar 31, 2008 11:29 am
Location: Ryazan, Russia

Re: Rockwell redundant system

Post by Ryzhij » Mon Mar 02, 2015 12:33 pm

Полгода тому назад "напоролись" на то же самое.
Поэтому точно знаю, что:
1. Да, придётся прошиваться под набор 20.55.
2. Лицензия работать будет.

Кроме того, мы столкнулись с проблемой некорректной работы прошивки для 1756-EN2T/D и запрашивали патч.

Icek_kos
Posts: 4
Joined: Sun Dec 07, 2014 2:59 pm

Re: Rockwell redundant system

Post by Icek_kos » Tue Mar 03, 2015 4:26 am

Ryzhij wrote: Кроме того, мы столкнулись с проблемой некорректной работы прошивки для 1756-EN2T/D и запрашивали патч.
Спасибо за ответ. У меня 1756-ET2TR/B. Работает пока корректно.
Можно ли скачать с сайта Rockwell версию RSLogix5000 ниже чем купленная лицензия. Например ввести номер лицензии от версии 21, а скачать версию 20?
Я, конечно, смогу это проверить сам, но только позже. Если кто-то в курсе, может ответит, что бы я смог заняться этой проблемой сразу.