[?+]: TP177B - проблема с загрузкой проекта

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

[?+]: TP177B - проблема с загрузкой проекта

Post by SNike » Thu Jan 15, 2009 10:22 am

Имеется TP177B, з/н 6AV6 642-0BA01-1AX0

Используя WinCC Flex 2005 пытаюсь залить в него проект через Ethernet интерфейс. Связь устанавливается, начинается загрузка, а затем соединение прерывается и только после нажатия кнопки Retry (диалоговое окошко которое показывает что связь прервана) заливка продожается дальше. И так несколько раз.
Однако, в любом случае, до конца залить проект не удается, т.к. в конечном счете вываливается сообщение об ошибке коммуникации и там уже кнопки Retry нет.

В чем может быть проблема?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Thu Jan 15, 2009 6:29 pm

в твоей сети
от компа до панели - где-то сбойный провод
попробуй напрямую кроссом

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike » Fri Jan 16, 2009 5:55 am

Я уже снял панель и подсоединил её к компу напрямую (Ethernet, кабель обжат соответсвующим образом, при соединении им двух компов ничего не сбоит). Результат тот же.

Попробовал так же соединение через MPI - в разъем панели воткнул PC Adapter, второй конец адаптера - в комп. Соединение не устанавливается. После этого пощелкал согласно инстукции DIP-переключатели. Тоже безрезультатно.

Или получается что панель померла, или все же я что-то недоглядел :?:

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Fri Jan 16, 2009 8:41 am

для работы PC Adapter надо 24В со стороны МПИ,которых нету на разъёме панели
1)надо соединить панель с процем и подключаться в проц,ещё в панели надо настроить режим и канал передачи
2)взять распайку ком-провода и им подключиться в разъём ком панели и компа
PC COM-port <---> Panel COM-port in
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=23860#23860

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike » Tue Jan 20, 2009 5:59 am

Второй вариант это для подключения напрямую к компу, без использования MPI/Profibus адаптера?

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Post by sania » Sat Jan 24, 2009 12:48 am

да

SNike
Posts: 126
Joined: Thu Oct 02, 2008 1:28 pm
Location: Russia

Post by SNike » Mon Mar 02, 2009 6:43 am

Поставил WinCC Flex v3 и проблема отпала - все стало хорошо соединяться через Ethernet