[?+]: Миграция ActivX из ProTool в WinCCflex 2007

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
ganatol
Posts: 12
Joined: Fri Jun 29, 2007 5:57 am
Location: Russia

[?+]: Миграция ActivX из ProTool в WinCCflex 2007

Post by ganatol » Mon Jun 23, 2008 6:34 am

При загрузке проекта ProTool в WinCCflex 2007
и его перекомпиляции в формат WinCCflex
с мнемосхемs исчезли все кнопки, поля ввода и вывода и др.
В окне Output WinCCflex есть сообщения:
Error message wrote:Failed to create ActiveX Control MessageViewSysmessages. Control is not installed. И дальше тоже самое отноящееся к MessageViewEvents, MessageViewAlarms, AlarmPage, AlarmBuffer.
Может кто знает как с этим бороться.
Неужели все проекты ProTool надо почти с нуля делать в WinCCflex 2007?

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod » Mon Jun 23, 2008 6:45 am

Какая именно версия Флекса (Advanced ?), Панели/РС ?
У меня панельные проекты импортируются во Флекс без проблем.
Можешь прислать проект - у себя попробую.

ganatol
Posts: 12
Joined: Fri Jun 29, 2007 5:57 am
Location: Russia

Post by ganatol » Mon Jun 23, 2008 7:33 am

Версия WinCCflex 2007 Advanced
Проект ProTool сделан для панели OP270 "10"
Проект прислать могу. На какой mail? Или это делаеться по другому?
CoMod wrote:Какая именно версия Флекса (Advanced ?), Панели/РС ?
У меня панельные проекты импортируются во Флекс без проблем.
Можешь прислать проект - у себя попробую.

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Post by CoMod » Tue Jul 01, 2008 1:33 pm

Сначала тоже не удалось конвертировать.
Флекс зависал при попытке конвертации.
Потом заметил, что Флекс стал глючить и с моими проектами.
Надоели глюки.
Переустановил Хотфикс 4 для Флекса 2007 и всё моё заработало
и присланный проект Протула сконвертировался.
Видимо накопились ошибки в Windows и произошла перезапись некоторых компонентов Флекса.


Image

ganatol
Posts: 12
Joined: Fri Jun 29, 2007 5:57 am
Location: Russia

Post by ganatol » Wed Jul 02, 2008 9:17 am

Да, после установки HotFix 4, для WinCCflex 2007 пришлось установить дополнительные ключи для WinCCflex 2007, взял от сюда
File: Floppy Yellow disk WinCCFlex2007.rar (Image disk IMA)
http://plcforum.uz.ua//WinCCFlex2007.rar
и проекты с ProTool в WinCCflex стали конвертироваться без ошибок.
Спасибо.