[?+]: Ошибка в Protool-e при интеграции из-за XP

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
Sirajudin
Posts: 25
Joined: Wed Nov 14, 2007 8:12 pm
Location: Russia

[?+]: Ошибка в Protool-e при интеграции из-за XP

Post by Sirajudin » Tue Feb 05, 2008 8:47 am

Проблема следующая:
1.Открываю Protool
2. File-Integrate in step7 project
3.Выбираю файл (.pdb), выбираю проект.
Protool пишет- Error on converting OID5==OID_POB_CTDRIVER_MANAGER. Please contact the manufacturer.
Нажимаю OK.
Unexpected file format.
Кто знает что-за ерунда?

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Tue Feb 05, 2008 2:30 pm

ты уверен что у тебя протул последней версии и встал при инсталляции без ошибок??????
это ошибка что твоя версия протула старее версии разработчика проекта

Sirajudin
Posts: 25
Joined: Wed Nov 14, 2007 8:12 pm
Location: Russia

Post by Sirajudin » Tue Feb 05, 2008 5:08 pm

Protool/ProCS V6.0 SP3
Правда при установке протула вылетала ошибка : Installation of Service Pack 3 failed! Reason: Unable to launch Service Pack 3-Setup!
Шо делать?

CoMod
Site Admin
Posts: 3971
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Tue Feb 05, 2008 5:37 pm

Снести Протул и переустановить заново.
У тебя пока установлен Протул 6.0 без Сервис Паков.
Windows какой ?

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Wed Feb 06, 2008 4:20 am

путь к инсталляции должен быть без русских букв - тока английские!

Sirajudin
Posts: 25
Joined: Wed Nov 14, 2007 8:12 pm
Location: Russia

Post by Sirajudin » Wed Feb 06, 2008 9:24 am

Вообщем причина была в операционке.
Windows XP SP2
Установил на другой комп Protool 6 все OK.

Щас поясню для чего мне нужен был Protool: у меня проблема которая приводится здесь http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=7070, недавно к нам на предприятие приезжал наладчик,
который сказал что узнать пароль к ПЛК можно с помощью протула т.к к блоку Vipa соеденина панель TP170A, то в исходнике к этой панели должен находится ПАРОЛЬ ДЛЯ VIPA (а именно здесь-system-setting-supervisor). Я открывал протуловский прект там ничего нет (как по умолчанию- 100).
Вообще может ли быть такое что в исходнике к панели хранится пароль для ПЛК, или можно с помощью программы для панели узнать пароль для ПЛК?

CoMod
Site Admin
Posts: 3971
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Wed Feb 06, 2008 9:57 am

Пароль может быть в виде надписи на каком нибудь экране.
Я для себя иногда в проекте оставляю пометки на скрытых экранах.

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Wed Feb 06, 2008 10:35 am

Sirajudin wrote:...что узнать пароль к ПЛК можно с помощью протула ......, то в исходнике к этой панели должен находится ПАРОЛЬ ДЛЯ VIPA (а именно здесь-system-setting-supervisor)
да нет конечно! панель -это панель,а ПЛК - это ПЛК(кроме случая CoMod`a)

Post Reply