Обмен между тепловычислителем СПТ и Simatic

Post by vl_orlov » Mon Jun 25, 2007 5:39 am

Народ, подскажите пожалуйста как организовать обмен
между тепловычислителем СПТ-961 и Simatic S-300.

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Post by sania » Mon Jun 25, 2007 5:44 am

я не знаю,но....
по какому протоколу??
больше инфы пиши!!

-------------------
P.S. а что такое СПТ-961? HMI симатика???
может это в другой форум надо перенести?

DimonS
Posts: 38
Joined: Sun May 06, 2007 10:46 pm
Location: RUSSIA

Post by DimonS » Fri Aug 10, 2007 6:53 pm

Думаю лучше обратится к разработчику
http://www.logika.spb.ru/index.html

CHANt
Posts: 501
Joined: Tue Jun 27, 2006 5:52 am
Location: Russia

Post by CHANt » Mon Aug 13, 2007 5:48 pm

СПТ - 961 это тепловычислитель - т.е. прибор коммерческого учета тепловой энергии...
Странно как-то, зачем коммерческие данные тянуть на Симатик?
Да и коммерческие данные, обработанные не фирменной программой, становятся уже не коммерческими.
Если оперативные данные нужны (так сказать, чтоб дублирующие датчики для Симатика не ставить) так для этого ОРС-сервер у НПФ "Логика" взять можно, либо (совсем плохой случай) с СП "Сеть" по DDE. но это все через рабочую станцию. Напрямки стыковать 485 интерфейс СПТ с Симатиком скорей всего не получится - протокол СПТ реализовать, не лучший выход, ОРС есть.
Проще может разветвители (1 токовый вход, два выхода) после датчиков поставить и на S7-300. На расходомерах обычно числоимпульсный выход и токовый выход, на выбор.
Если есть потребность программной реализации технического учета тепла средствами Симатика (без применения коммерческих приборов) пишите, по мере возможностей и свободного времени, помогу.

Schtiel
Site Admin
Posts: 1121
Joined: Wed Sep 06, 2006 12:03 pm
Location: CIS

Post by Schtiel » Tue Aug 14, 2007 11:09 am

Реализовывал опрос этих тепловычислителей по фирменному маркерному протоколу на ПЛК Quantum, обмен был по RS-232 через преобразователь АПС-79. Протокол подробно описан в документации.

P.S. Лучше не связывайтесь с "Логикой". Очень неудобная и ненадежная техника все эти их СПТ/СПГ.