[+]: op73micro и настройки Channels

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
St
Posts: 9
Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
Location: Belarus

[+]: op73micro и настройки Channels

Post by St » Fri Mar 02, 2007 10:44 am

Добрый день.

Появился такой вопрос:
приехали 2 панельки оп73микро.
Прошивки, всё прочее совершенно одинаковое.
Подключаем, включаем, заходим в меню настроек и дальше совсем непонятно:
в одной панельке есть настройки ChannelX:MPI/DP, Serial и проч, а во второй только(!) Channel1:Serial и всё...

Читать мануал пробовал, не вылечился...

Подскажите, плз, как вторую панельку настроить на профибас?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Fri Mar 02, 2007 3:12 pm

Посмотри довольно свежую доку OP 73, OP 77A, OP 77B (WinCC flexible)
http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/
раздел 6.1.3.4 Настройка канала передачи данных
Image

St
Posts: 9
Joined: Mon Feb 12, 2007 10:23 am
Location: Belarus

Post by St » Fri Mar 02, 2007 3:17 pm

Разобрался... оказалось, что одна не микро, а обычная панелька. Поставщики положили, потому что не было микро в наличии.

Отличаются тем, что микро не работает с профибас.

Всё. Вопрос закрыт.

Post Reply