Прошу помочь в проблеме.
Есть работоспособный проект (уверенность на 100%), который не желает запускаться.
Выражается в нескольких вариантах:
- либо идет нормальный запуск, доходит до первой страницы после чего происходит деактивация без объяснения причин,
- либо деактивация происходит еще при начале запуска,
- так же возможно закрытие WinCC при его запуске.
Попытки запустить были на нескольких ПК с различными операционными системами.
Использовались версии 5.0 SP2, 5.1 SP1. Все лицензии установлены. Simatic Net в наличии.

Fanat
Posts: 10
Joined: Fri Oct 13, 2006 1:56 pm
Location: Russia
Contact:

Post by Fanat » Wed Nov 08, 2006 7:02 am

Как вариант поищи русские пути - их быть не должно для проекта

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp » Wed Nov 08, 2006 7:20 am

Прежде всего надо смотреть логи:
\Program Files\SIEMENS\WinCC\Diagnose
файлы WinCC_SStart_0Х.log и WinCC_Sys_0Х.log
Там обычно прописывается причина почему свернулся проект.
Так же и другие файлы не помешает посмотреть. Может что-то с лицензиями не так...

PioNeeR
Posts: 3
Joined: Sun Nov 05, 2006 2:20 pm
Location: Russia

Post by PioNeeR » Fri Nov 10, 2006 1:41 pm

Проверил диагностические файлы.
Во первых если закрывается сама программа, то не создается даже самой папки диагностики.
По логам исходят разны ошибки: отсутсвие сети Ethernet, не запустился менеджер данных, ошибка действия 4 (erroe action 4@).
При этом добавочно могу сказать, что отсутсвует звук окончания загрузки проекта (установленно при программировании) и происходит нормальная загрузка в случае отключения графической оболочки проекта.
Допускается ли возможность отказа в случае нехватки некоторых файлов, которые находятс вне основной папки проекта (как например то же звуковое сопровождение)?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Fri Nov 10, 2006 1:51 pm

Проект под какую версию ВыньСС - может он для 6-ой рабочий?
Если приспичит, то выложи проект для разбора на местах у тех у кого ещё установлена ВыньСС 5.*

ppp
Posts: 268
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:52 am
Location: Russia

Post by ppp » Fri Nov 10, 2006 1:56 pm

Во первых если закрывается сама программа, то не создается даже самой папки диагностики.
Такая папка и файлы диагностики есть всегда.
В ВинЦЦ в пятых версиях папка SIEMENS\WinCC\Diagnose обычно располагается не в программ файлсах а просто: c:\SIEMENS\WinCC\Diagnose
Логи тоже пишутся всегда.
Попробуй создать пустой проект с картинкой без тэгов и запуcти его. Так обычно проверяем корявость установки самого винцц.

PioNeeR
Posts: 3
Joined: Sun Nov 05, 2006 2:20 pm
Location: Russia

Post by PioNeeR » Sat Nov 11, 2006 5:16 pm

Вот полный расклад ситуации:
есть две производственных машины, на обоих стоит один и тот же проект.
Однажды сгорает первая машина.
После ее ремонта установлен софт тот что был (WinCC 5.2).
Проект заработал, но стал требовать авторизацию на таги (64к), но отказываться работать не стал, просто переодически выводит окна.
В недавнем времени вышла из строя вторая машина (ups-ник пнули ногой, в ответ он показал фигуру из из одного пальца и передал привет через комп).
Проект перестал запускться.
После установки того же софта, включая ОС, отказ в видах описаных ранее.
Сейчас попробуем использовать WinCC 6.
Русских путей нету, каталог диагностики создается после первого запуска WinCC, ошибки расписываются разные. Свеже созднный проект "работает" "нормально".
Испробуем новую версию и как вариант Windows NT 4 sp6.