[?]: WinCC Flexible and BIOS Panels update

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
piranius
Posts: 2
Joined: Thu Sep 14, 2006 3:16 am

[?]: WinCC Flexible and BIOS Panels update

Post by piranius » Thu Sep 14, 2006 4:19 am

При попытке закачать проект WinCC flexible в TP170B color оное выдало сообщение Download is not possible. The "version of the device" in your WinCC flexible project and the version of the operating system of the device are not compatible. Please change either the "version of the device" in your project or change the operating system of your device.
в перечне предлогаемых типов список начинается с 7.Х.Х.Х Порывшись в TP170 обнаружил строку Image B 6.0.2.16 Bootloader 1.07 от 28.11.2002
В общем вопрос - есть горячее желание всунуть проект в панель - как это сделать? И что сие значит - нет обратной совместимости в продуктах?

Andrey

Post by Andrey » Thu Sep 14, 2006 5:20 am

Когда работали с панелями TP170 обнаружили такой глюк.
Для TP170A нужен WinCC Flexible 2005sp1, а для TP170B - WinCC Flexible 2005 без сервиспака (или наоборот :) )
Вот такой это сырой продукт

Cristo
Posts: 6
Joined: Tue Sep 12, 2006 12:27 pm
Location: Belarus

Post by Cristo » Fri Sep 15, 2006 6:45 am

Ничего сложного просто надо сделать update operation system для вашей ТР170В

В WinCC Flexible 2005 (чем выше сервис пак тем лучше, просто более новая версия ПО для панели будет, хотя это не важно) выбираете
Project > Transfer > Update operating system

предварительно настроев соединение с панелью, в поле Image path выберите нужную весию ПО (для работы с WinCC_F - старше 7.х.х.х) по умолчанию фал-образы панелей находятся в

C:\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\Mobile_OP_TP170B\

Жмете Device status, тем самым убеждаетесь что соединение с панелью есть и ПО на ней действительно старое

После чего жмете Update OS

сейчас попробую выложить подробный мануал

Cristo
Posts: 6
Joined: Tue Sep 12, 2006 12:27 pm
Location: Belarus

Post by Cristo » Fri Sep 15, 2006 6:51 am

Вот ссылка на ТР177В operation instruction
Интересующий вас раздел - страница 7-18

TP170.pdf

bunglehead
Posts: 109
Joined: Thu Oct 19, 2006 7:00 am
Location: Russia

Post by bunglehead » Thu Oct 19, 2006 7:04 am

Все верно, с аналогичной проблемой столкнулись и для MP370 15'' Touch.
Причем тут есть несоотвествие документации: операционную систему можно обновлять и по Ethernet, а не только по RS232..

Servini
Posts: 25
Joined: Wed Sep 06, 2006 6:04 am
Location: Russia

Post by Servini » Tue Mar 13, 2007 2:52 pm

Перевыложите руководство, пожалуйста. Сегодня полдня провозолись с MP 370 Touch. Оказалось, что проблема была в кабеле - нужен именно нуль-модемный 9pin-9pin и что программироватние начинается только, если сначала дать команду на обновление ОС, а только потом включить панель. Перерыл весь мануал по MP 370, такого не нашел...

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Post by CoMod » Tue Mar 13, 2007 3:06 pm

Все руководства на http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/

Много раз загонял в эту панель новый БИОС через СОМ порт безо всяких проблем.
Переводишь панель в режим приёма и во Флексе через меню обновляешь БИОС.
После обновления можно в панели выставить Профибус адрес и закачивать конфигурацию через Профибус/МПИ или через СОМ.

Servini
Posts: 25
Joined: Wed Sep 06, 2006 6:04 am
Location: Russia

Post by Servini » Wed Mar 14, 2007 6:32 am

CoMod wrote:Все руководства на http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/

Много раз загонял в эту панель новый БИОС через СОМ порт безо всяких проблем.
Переводишь панель в режим приёма и во Флексе через меню обновляешь БИОС.
После обновления можно в панели выставить Профибус адрес и закачивать конфигурацию через Профибус/МПИ или через СОМ.
Все необходимые руководства по MP370 у меня есть, и я их изучил. Просто в них не сделаны акценты, на мой взгляд, а это иногда важно.

Post Reply