Проблемы с логами на HMI

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
uvit
Posts: 7
Joined: Thu Nov 22, 2012 9:15 pm

Проблемы с логами на HMI

Post by uvit » Tue Jul 25, 2023 7:54 am

Добрый день. Подскажите, при записи логов на панели KTP900 Basic PN на флэшку, происходит оооооочень медленное их считывание потом панелью(панель зависает надолго, а потом открывает лог). В нормальной ситуации на флэшке должна создаваться панелью папка, которая открывается на ПК. При просмотре фдэшки на ПК выдается ошибка: "Нет доступа. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно." При установке флэшки в панель запись логов на нее идет. Флэшка на 32 ГБ.

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Проблемы с логами на HMI

Post by CoMod » Wed Jul 26, 2023 7:47 am

Флэшка на 32 ГБ.
Возьми флешку меньшего размера в формате FAT32 = до 16 GB
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=en-US
Number of USB interfaces 1; Up to 16 GB

uvit
Posts: 7
Joined: Thu Nov 22, 2012 9:15 pm

Re: Проблемы с логами на HMI

Post by uvit » Wed Jul 26, 2023 8:26 am

Спасибо за совет, но оказалось, что, как говорится, сам виноват. В проекте, в Historical data, я взял да и переименовал название дата лога (по умолчанию Data_log_1), причем даже на русский. В итоге он на это и ругался. Правда непонятно почему. То есть он папку на флешке создавал, но в проводнике на windows 10 ее не видел. Только когда флешку на комп с ХР вставил, оказалась, что там есть папка с логами, но она не читаема. Тут до меня и дошло. Спасибо за участие. Также я выяснил, что с FAT32 панель флеш не видит.