Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Post by Dionis » Sat Dec 10, 2022 12:25 pm

Ребята привет!

помогите советом:
Есть следующая конфигурация:
CPU1515-2PN, на нем установлен коммуникационник CM1542-5 (Profibus DP мастер)
понизу на профибасе от него 12 станций IM155-5 DP и практически возле каждой станции в этой же сети 11 панелей TP1200
сконфигурирована сеть профиля DP, скорость 93 килобита, так как длина шины 900 метров.
к работе подсистемы ввода вывода вопросов нет - станции корректно и быстро от ПЛК принимают и передают данные и так же быстро подключаются к ПЛК при включении
Но панели жесточайше тормозят - можно ждать обновления тегов от минуты и более....

Вопрос - сейчас реализовываю установку 4 репитеров профибас чтобы побить сетку на 5 сегментов и сделать скорость 500 килобит
и вот думаю а если мне панели сконфигурировать не как DP Master 2 уровня, а как слейвы - ускорит ли это обмен? или что еще можете посоветовать? (сделать профиль сети на DP а DP/FMS и т.п.)

Ах да - работаю в TIA17upd5

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Post by CoMod » Sat Dec 10, 2022 2:42 pm

посмотри сколько ресурсов у тебя сконфигурировано под HMI и сколько используется
https://support.industry.siemens.com/cs ... /109747092
https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=en-WW
Image

Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Re: Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Post by Dionis » Sat Dec 10, 2022 3:12 pm

Image

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Post by sania » Sat Dec 10, 2022 3:26 pm

какое время цикла? а если поднять нагрузку связей ? задать минимум цикла если процесс не критичен ко времени..50мсек?

Dionis
Posts: 38
Joined: Tue Apr 25, 2006 1:54 pm
Location: Russia

Re: Медленная работа панелей TP1200 в Profibus сети совместно с ET200MP

Post by Dionis » Sat Dec 10, 2022 7:16 pm

сейчас время цикла от 14 до 45мс (среднее 22 мс)
на связь стоит 50% и это как я понял максимальное что позволяет конфигурация
процессы не быстрые - вентиляшка в основном

сейчас сделал принудительно минимальное время цикла 200 мс - вроде чуть поживее стало, завтра доставлю репитеры поставлю скорость 500 килобит и потестю еще раз