Нужен совет по замене визуализации

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Mon Aug 29, 2022 10:01 am

Доброго времени. Имеется scada induscreenv2.6 на старом компьютере PII с картой PC1500s7, CPU 315 2DP. По причине устаревшего железа хотелось бы поменять визуализацию(на случай выхода из строя железа, был какой то резерв). Что предпочтительней будет панель оператора или станция? Среда разработки wincc flex. Кто может поделитmся опытом с заменой HMI?

andreyit
Posts: 205
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by andreyit » Mon Aug 29, 2022 10:44 am

Если станцию, то покупать pci карточку для коммуникации по profibus\mpi или шнурком (тип usb-mpi) тянутся до плк.
Если панель оператора (если еще найдете где купить), то мигрировать на wincc т.к. wincc flex уже заменился. Еще непонятно как так "Среда разработки wincc flex" и "scada induscreenv2.6 на старом компьютере"? Исходники надеюсь есть.

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Mon Aug 29, 2022 11:15 am

Induscreen 2.6 эта французская скада, родная. Хочу перейти на wincc на более новое железо. Программу заново придется делать в любом случае. Вопрос в том, что целесообразней панель, например mp277 или станция с картой?

POV_PDA
Posts: 97
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by POV_PDA » Mon Aug 29, 2022 11:44 am

Целесообразней новая панель под портал или РС под портал. А что лучше панель или РС - вопрос сложный. Если только не рассматривать классику WinCC или Professional RT. На эти есть смысл ехать, если нужны любые скрипты или очень много тегов/архивов.
Flexible или старые панели под него зачем? Все это снято с производства давно, поддержки не будет никакой (с поддержкой и так проблемы).

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Mon Aug 29, 2022 12:09 pm

Все понятно, спасибо. Так понимаю, что лучше купить PC с картой 5611 и поставить на него портал, ну и перекроить программу. А проблем с миграцией проекта не будет из step7 в portal, он же поддерживает 300 серию?

andreyit
Posts: 205
Joined: Wed Dec 26, 2018 5:39 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by andreyit » Mon Aug 29, 2022 1:24 pm

Версии портала больше 14 не поддерживают утилиту миграции проекта с step7 5.4. Как скорее всего и wincc в какой-то момент перестала поддерживать flexible проекты. И вероятно придется hsp скачивать и\или прошивку обновлять у 300.

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Mon Aug 29, 2022 1:28 pm

Спасибо

POV_PDA
Posts: 97
Joined: Mon Apr 26, 2010 7:02 pm
Location: Н.Новгород

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by POV_PDA » Mon Aug 29, 2022 1:30 pm

Более того, старые версии 300х не поддерживаются порталом в принципе и замена прошивки не спасет.
Но есть прокси плк, который читает переменные из проекта старого доброго степа. То есть плк остается в классике, а визуализация на портале.

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by CoMod » Tue Aug 30, 2022 2:54 pm

andreyit wrote:
Mon Aug 29, 2022 1:24 pm
Версии портала больше 14 не поддерживают утилиту миграции проекта с step7 5.4. Как скорее всего и wincc в какой-то момент перестала поддерживать flexible проекты. И вероятно придется hsp скачивать и\или прошивку обновлять у 300.
буквально в этом месяце мигрировал проект из Флекса в Портал RT 16 - запустил на сенсорно-панельном компе 22 дюйма под Виндой 10.
Цена этого компа 100 т.р. На Али попались сенсорно-панельные компы пдо Win10 с меньшим экраном стоят меньше.
Подключение по Эзернет.
Для старых проектов докупаю на Али CP 343 Lean = появляется Профинет/Эзернет для подключения этих компов.
S7-315 2DP 6ES7315-2AG10-0AB0 (2002-09-30 .... 2010-09-15) поддерживается Порталом при условии обновления прошивки до 2.6
Image

Панели Wientek (Wienview ) судя документации и по разъёму RS-485 вроде как поддерживают общение с S7-300 MPI через драйвер в среде программирования Wientek EasyBuilder
https://euroec.by/assets/files/weintek/ ... 00_MPI.pdf

Code: Select all

https://euroec.by/assets/files/weintek/plc_connection_guide/Siemens_S7_300_MPI.pdf
Image

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Tue Dec 20, 2022 1:14 pm

Добрый день. Был создан проект в wincc. Когда я создавал проект, в степ7 добавил Simatic HMI Station, в конфигурации указал что связь через CP5611. Что я должен загрузить дополнительно в ПЛК, чтобы wincc flex увидел мой контроллер и было корректное соединение через cp5611? Конфигурации HMI station достаточно или еще что то надо? Спасибо

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by CoMod » Tue Dec 20, 2022 3:22 pm

настроить в компе интерфейс связи CP5611 Auto в Set PG/PC interface
https://support.industry.siemens.com/cs ... t/11870489
Image

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Tue Dec 20, 2022 5:49 pm

Это да, конечно. Спасибо. А что контроллер знает о карте aplicom pc1500 через кот работает старый проект. При выгрузке контроллера никаких пром. карт в сетях проекта не было. К чему я веду, будет ли старая скада работать при загрузке новой конфигурации в контроллер?

CoMod
Site Admin
Posts: 3977
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by CoMod » Tue Dec 20, 2022 6:45 pm

для инородных карт нужны свои драйвера и утилиты настройки этих карт.
Контроллёру пофиг кто к нему обращается с правильными запросами на получение данных.

vitezu
Posts: 20
Joined: Mon Nov 10, 2014 2:18 pm

Re: Нужен совет по замене визуализации

Post by vitezu » Thu Dec 22, 2022 1:09 pm

Понятно. Спасибо