Post by Goodsoul1981 » Wed Jul 20, 2022 8:11 am

Ситуация такая: не работают несколько кнопок на панели оператора, можно ли, подключив ноутбук с WinCC flexible к панели сетевым кабелем, дублировать эти кнопки, осуществляя навигацию по меню панели? Панель остается подключенной к PLС Simatic S7 через profibus. Функциональные клавиши, отображаемые на экране можно нажимать мышкой, но нужны клавиши, которых нет на экране, например, ряд К1-К9

CoMod
Site Admin
Posts: 3971
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Управление меню панели через ноутбук

Post by CoMod » Wed Jul 20, 2022 12:41 pm

У панелей нет такой функциональности.
На нотебуке можно запустить Runtime проекта панели и там будут функциональные кнопки - но переключать они будут экраны только на нотебуке.

на Али можно поискать сенсорные панели для своей модели
Image

Goodsoul1981
Posts: 7
Joined: Wed Apr 11, 2018 1:56 pm

Re: Управление меню панели через ноутбук

Post by Goodsoul1981 » Wed Jul 20, 2022 2:38 pm

Так и предполагал. А по запуску Wincc Runtime, можно ведь настроить через Simatic Net рабочую станцию на ноутбуке ( в нем есть карта Profibus), в Runtime запустить проект и использовать вместо панели, управляя процессом через контроллер

CoMod
Site Admin
Posts: 3971
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Управление меню панели через ноутбук

Post by CoMod » Thu Jul 21, 2022 4:24 pm

можно