[?+]: WinCC flex с OP170B кнопки K1-K10 и светодиоды.

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
kolya_asu
Posts: 19
Joined: Tue Dec 23, 2014 1:02 pm

[?+]: WinCC flex с OP170B кнопки K1-K10 и светодиоды.

Post by kolya_asu » Wed Apr 27, 2022 7:28 pm

Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть панель оператора OP170B. Имеет кнопки F1-F14 и K1-K10. Кнопки F1-F14 я могу редактировать, а вот с кнопками K1-K10 - никак не могу, они не активные. До этого пользовался программой PROTOOL и проблем с кнопками и светодиодами К1-К10 не было, а в WinCC flex эти кнопки не активны. Вопрос - как активировать кнопки К1-К10, чтобы можно было присвоить им определенный адрес? Спасибо.
https://drive.google.com/file/d/1wCXNtE ... sp=sharing

Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 173
Joined: Thu Oct 13, 2005 6:42 pm
Location: Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы

Re: WinCC flex с OP170B кнопки K1-K10 и светодиоды.

Post by Answers to FAQs » Thu Apr 28, 2022 4:45 am

если не ошибаюсь, то настраиваются глобально на скрине темплейт

kolya_asu
Posts: 19
Joined: Tue Dec 23, 2014 1:02 pm

[?+]: WinCC flex с OP170B кнопки K1-K10 и светодиоды.

Post by kolya_asu » Thu Apr 28, 2022 9:24 am

Спасибо. Все получилось.

Post Reply