[?+]: Странное сообщение в WinCC Adv V15.1

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
Petrozawodsk
Posts: 74
Joined: Wed Jul 15, 2009 12:32 pm
Location: Russia

[?+]: Странное сообщение в WinCC Adv V15.1

Post by Petrozawodsk » Tue Jun 22, 2021 10:02 am

Добрый день.

Постоянно в рантайме вываливается такое сообщение.

ImageImage

Есть у кого идеи куда рыть?

Заранее спасибо.

Petrozawodsk
Posts: 74
Joined: Wed Jul 15, 2009 12:32 pm
Location: Russia

[?+]: Странное сообщение в WinCC Adv V15.1

Post by Petrozawodsk » Tue Jul 13, 2021 6:01 am

Всё просто.

https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

Надо поставить или старый ALM или новый.
Который идёт с TIA15.1 косячный.

Последний ALM тут:
https://support.industry.siemens.com/cs ... iew/114358

Поставил, вроде нет больше портянок.