Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
CatCesar
Posts: 82
Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
Location: Ukraine

Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by CatCesar » Fri Mar 12, 2021 3:38 pm

Система состоит из операторской станции на WinCC v74 и PLC S7-315 (проект на Step7 v5.4)
Требуется подключить операторскую панель TP1500 Comfort для отображения и управления (изменять уставки, управлять регулятором и т.д.).
Она программируется TiaPortal.

Нашел тему, где описано, как через PLC_Proxy в TIAPortal подключиться к данным S7-315 в Step7 v54.

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-DE

Но читать данные получается, а записывать данные в DB контроллера из панели - нет.

На странице 16
73502293_WinCC_TIA_STEP7_V5_Proxy_DOKU_v30_en.pdf
пишет:

7. View of the created program structure in WinCC V13
After successful initialization, the previously selected data are displayed in the program folders as usual.
Note
The data cannot be processed in WinCC V13. There is only read access to the tags (greyed representation). Changes in the STEP 7 program are always made in the SIMATIC Manager.


Как запрограммировать панель для управления (кнопки, поля ввода-вывода) в проекте созданном в Step7 v54?

MaxS
Posts: 60
Joined: Sat May 17, 2014 1:26 am

Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by MaxS » Sat Mar 13, 2021 8:45 am

CatCesar wrote:
Fri Mar 12, 2021 3:38 pm
Note
The data cannot be processed in WinCC V13. There is only read access to the tags (greyed representation). Changes in the STEP 7 program are always made in the SIMATIC Manager.
Примечание:
Данные не могут быть обработаны в WinCC V13. К тегам имеется только доступ для чтения (серое представление). Изменения в программе STEP 7 всегда делаются в SIMATIC Manager.


Если я правильно понял из этого документа, Вы не можете менять структуру данных физического контроллера в TIA портале, поскольку это программируется в STEP 7 V5.4, (под тегами подразумеваются теги ПЛК на основе DB-шек, таблицы символов и т.п.) но там не говорится что их нельзя использовать в HMI для записи в них значений.

Image

Если вам нужны теги для кнопок, полей ввода/вывода создайте их в STEP 7 V5.4 и сделайте последующую инициализацию в TIA портале.
Похоже этот контроллер Proxy - отражение вашего физического контроллера в STEP 7, Вы не можете менить отражение, но можете менять оригинал с последующей инициализацией (отражением) в TIA.
После подключения HMI к PLC_Proxy, все должно быть стандартно: создавайте необходимые теги HMI на основе тегов PLC_Proxy, рисуйте картинки и т.п.

Info
Faq & Info
Faq & Info
Posts: 425
Joined: Wed Oct 05, 2005 9:00 am

Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by Info » Sun Mar 14, 2021 9:23 am

TIA Portal Comfort panel and old Step7 v5.5 PLC
Так как новые комфортные панели не поддерживаются WinCC Flexible, а старые и не очень старые панели не поддерживаются ТИА Порталом v15,
то ... не надо отчаиваться... можно настроить новую панель на совместную работу со старым контроллером без переписывания старых проектов Step7 v5.*

https://www.youtube.com/watch?v=Mcx0eK0KCQM

CatCesar
Posts: 82
Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
Location: Ukraine

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by CatCesar » Sun Mar 14, 2021 2:59 pm

Всем спасибо. (tyou)

Есть еще тема на форуме:
Как добавить новую панель оператора TP1500 в старый STEP7 проект ?

https://dfpd-forum.siemens.ru/viewtopic ... 41422284af

Dfcz
Posts: 875
Joined: Tue Dec 26, 2006 5:21 am
Location: Russia

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by Dfcz » Tue Mar 16, 2021 2:44 pm

т
Но читать данные получается, а записывать данные в DB контроллера из панели - нет
Естественно. Когда пишется программа, то в голову не придет закладывать возможность изменения данных еще как-то!!!

Dmitriy1992
Posts: 24
Joined: Wed Dec 11, 2019 2:04 pm

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by Dmitriy1992 » Wed Mar 17, 2021 11:54 am

Почему просто, не создать новый проект HMI на tia? у 315 даже порт PN есть...

CatCesar
Posts: 82
Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
Location: Ukraine

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by CatCesar » Wed Mar 17, 2021 3:50 pm

Dmitriy1992 wrote:
Wed Mar 17, 2021 11:54 am
Почему просто, не создать новый проект HMI на tia? у 315 даже порт PN есть...
Уже давно существует проект на WinCC+СРU315.
Заказчик хочет установить дополнительно ОР для возможного резервирования основных функций в случае выхода из строя операторской станции.

Dmitriy1992
Posts: 24
Joined: Wed Dec 11, 2019 2:04 pm

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by Dmitriy1992 » Thu Mar 18, 2021 8:10 am

Проект wincc всё равно не запуститься на панели.
Сделать проект HMI для панели, с функциями и параметрами которые хочет видеть заказчик. Панель при этом, непосредственно будет общаться с плк и никак не зависеть от изначальной wincc.

CatCesar
Posts: 82
Joined: Tue Oct 24, 2006 12:01 pm
Location: Ukraine

Re: Как управлять S7-315 в старом Step7 v5.* через панель TP1500 Comfort ?

Post by CatCesar » Thu Mar 18, 2021 9:16 am

Dmitriy1992 wrote:
Thu Mar 18, 2021 8:10 am
Проект wincc всё равно не запуститься на панели.
Сделать проект HMI для панели, с функциями и параметрами которые хочет видеть заказчик. Панель при этом, непосредственно будет общаться с плк и никак не зависеть от изначальной wincc.
Так так и делаем.
Только проект для 315 написан в Step ver.5.4, а не в Step от TIAP.
Поэтому данные с ПЛК надо читать через PLC-proxy, а не через профинет напрямую.
Так, как подсказали на видео в предидущем посте.