plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Sun Nov 18, 2018 5:35 pm

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
PostPosted: Tue Jul 31, 2018 6:29 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
Здравствуйте.
Необходимо читать/писать переменные из неизвестного контроллера по протоколу Modbus.
Какие modbus функции поддерживает WinCC (версия 7.0)?

P.S. Есть таблица переменных с modbus адресами переменных в контроллере, и там указаны функции:3,5,6,16.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jul 31, 2018 6:21 pm 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 234
Location: Russian Federation
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109746339?c=10587033611&lc=en-RU и далее по оглавлению


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 01, 2018 8:39 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
Это я уже прочитал.
Я перечислил Modbus команды которые нужно использовать для обмена данными между WinCC и контроллером.
Вопрос в том, что я не знаю какие команды поддерживает WinCC.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 01, 2018 6:25 pm 

Joined: Wed Oct 13, 2010 11:44 am
Posts: 234
Location: Russian Federation
Плохо читал...
Там чётко перечислены 0, 1, 3, 4 и 6.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 01, 2018 7:17 pm 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
Это не Modbus команды (функции) - это области памяти.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum