PostPosted: Mon May 21, 2018 1:58 pm 

Joined: Mon Nov 14, 2011 6:17 pm
Posts: 4
Используем в проекте WinCC текстовые списки. И с некоторого времени наблюдается такая ситуация: при открытия pdl-ки на редактирование, в котором используются text list поля подвисает и WinCC и Graphic Designer. и вылезает такое окно.

Image

Если несколько раз нажать "Повторить" или "Переключится", то отвисает и pdl-ка таки открывается на редактирование.
Версия WinCC 7.4 SP1.
Выяснено, что во время этого подвиса сильно возбуждается MSSQL (сильно грузит проц). После отвиса MSSQL успокаивается. Что характерно, если удаётся таки открыть pld-ку (что получается не всегда, иногда спасает только перезагрузка. Может терпелки не хватает) то потом и она и другие pdl-ки, использующие text lists, открываются нормально. Складывается впечатление, что при первом открытии редактор то ли базу перестраивает, то ли кэши строит, не ясно, а потом всё ок. В runtime никаких подвисов нет.
Проверено на нескольких серверах, эффект стабильный. Текстов вроде не очень много.

диски все ssd. Разворачивали на тестовых серверах "с нуля" с нулевой виндой и такая же ситуация. и ситуация на разных серверах. ситуация такая же и при редактировании проекта расположенном на том же сервере, и при редактировании проекта расположенном на другом сервере. перепробовали какие-то очевидные вещи. своп не пользуется, памяти вагон.
Есть вариант протрейсить какие от winCC запросы к mssql идут? или вообще, что она делает? Может перестроить кэши или что-то типа этого.
как уже писал то, что в runtime такого нет. Хотя по сути операция одна и также и в runtime и disigntime.

Никто не сталкивался с таким? Не подскажите в какую сторону копать?


Last edited by ugrum on Mon May 21, 2018 3:34 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon May 21, 2018 2:53 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3341
Location: Russia
судя по описанию исправленых ошибок в Обновлениях, то их там было немало и много ещё возможно ждут исправления = пишите о проблемах на официальном форуме Сименса https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/
может поправили
Update 5 for WinCC V7.4 SP1 and WinCC V7.4 SP1 ASIA
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109756812/update-5-for-wincc-v7-4-sp1-and-wincc-v7-4-sp1-asia-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue May 22, 2018 3:51 pm 

Joined: Mon Nov 14, 2011 6:17 pm
Posts: 4
Спасибо. Проверю.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jun 04, 2018 6:25 am 

Joined: Mon Nov 14, 2011 6:17 pm
Posts: 4
Update не помог. Буду запрашивать на Сименсе


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: Sergey90 and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version