PostPosted: Thu May 03, 2018 12:42 pm 

Joined: Wed Mar 30, 2016 8:34 am
Posts: 2
Добрый день, достаточно ли "Simatic Wincc Advanced v14, плавающая лицензия" для реализации архивирования порядка 200 тегов на операторской станции или необходимо докупать еще лицензии?
На некоторых форумах говорится, что лицензия на архивы для Advanced не требуется, так как архивирование реализуется только посредством создания .csv файлов
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477071/long-term-data-archiving-with-wincc-runtime-pc-and-simatic-hmi-operator-panels-with-wincc-(tia-portal)?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
Где-то указано, что не рекомендуется архивировать более 100 тегов.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri May 04, 2018 6:38 pm 

Joined: Thu Jun 03, 2010 10:43 pm
Posts: 85
Location: Russia
Если пишешь для панели, то лицензия не нужна, но если для писюка, ругнётся на отсутствие лицензии на WinCC Logging for RT Advanced. Насчёт количества больше 100. У меня, в среднем на проект, регистрируется около 500 дискретных сообщений, и всё стабильно.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version