Привет, на производстве вышла из строя панель Siemens TP-177-B работала она в паре с 315 контроллером .
поскольку данные панели сняты с производства, хотят в замен неисправной купить Siemens TP-700.
После отделения проекта wincc flex от step и поднятия версии wincc flex миграция в TIA портал прошла успешна, после поменял тип панели и увеличил всю графику, но такой вопрос будет ли работать данная панель без изменений в проекте.
встречал тут на форуме что надо создавать пустой контроллер и интегрировать в него старый проект, Хотелось бы уточнить так это или нет??
Вот такая коннекция получилась после миграция из flex
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sat Apr 07, 2018 4:43 pm
by CoMod
Если при компиляции проекта не будет ошибок,
и адресация соответствует старому проекту
то будет работать
//x****e.ru/1000символов для переполнения буфера./New%20Bitmap%20Image.bmp
Ошибок нет. а адресация мигрировала из старого проекта.
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 8:23 am
by sbalymov
А как заставить симулятор работать с данной коннкецией? сделал коннект MPI поставил адреса но при симуляции панель не видит связь с контроллером.
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 9:06 am
by Info
control panel->set pg/pc interface
выстави на мпи
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 12:22 pm
by sbalymov
Да это выставлено, с симулятором контроллера связь есть, нету связи контроллер - панель ( виртуальная)
Заметил что когда создаю новый проект то автоматом в в панели прописывается конекция HMI в которой указан партнер в виде контроллера
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 1:16 pm
by sania
printscreen control panel->set pg/pc interface ?
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 2:42 pm
by sbalymov
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 3:15 pm
by CoMod
1. Ты весь проект и панели и контролера S7-312 перенёс в Портал ?
пересмотри видео на медленной скорости
всё работает
интерфейс симуляции надо выбирать в окне PLCSIM
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 4:21 pm
by sbalymov
перенес только HMI преждевременно отделив его от степа
А миграция степа не удалась пишет ошибку нужнен степ 5.5 хотя он установлен
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 4:31 pm
by CoMod
Удали процессор из проекта
добавь процессор пустышку и импортируй в него тэги... как в кино
Запусти PLCSIM, выбери в нём интерфейс MPI и загрузи в него проект из Степ7 5.5
Затем запусти рунтайм панели в Портале.
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 5:48 pm
by sbalymov
Спасибо попробую. Такой вопрос что из себя представляет HMI-connect ?? смысл его не особо мне понятен ( это что типо S7?)
попробовал
Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Sun Apr 08, 2018 8:25 pm
by CoMod
sbalymov wrote:Импортирует в пустышку проект но без MPI )))
ткни на интерфейсы пустышки и активируй MPI и Профибус, затем соедини МПИ мышью с разъёмом панели = S7-соединение
ну посмотри первую минуту видео... на замедленной скорости
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Mon Apr 09, 2018 6:34 am
by sania
если надо подключить симулятор панели к физическому процу то на твоём компе должна быть профибасовская карточка
и в pg interface выставлена она и в скобках mpi
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Mon Apr 09, 2018 4:04 pm
by sbalymov
не корректно он мигрирует в пустышку проект, нету MPI только DP без права на выбор
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Mon Apr 09, 2018 5:10 pm
by CoMod
пришли ссылку на свой проект 5.5
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Tue Apr 10, 2018 6:34 am
by CoMod
ВСЁ мигрирует корректно - и МПИ и Профибус
и всё работает
после импортирования данных конфигурации ПЛК из проекта Степ7 5.5 задаёшь интерфейсы
связь со старой панелью
связь с новой панелью
у меня Степ 5.6 и Портал 14 СП1
Re: Миграция WinCC flex в TIA portal
Posted: Tue Apr 10, 2018 4:50 pm
by sbalymov
У меня степ 5.5 и портал 13, завтра установлю 15 и попробую еще, пробовал на своей машине 3 раза - только профибас без возможности менять а просто степ через миграцию не мигрирует.