PostPosted: Mon Jan 29, 2018 2:16 pm 

Joined: Tue Sep 07, 2010 8:25 am
Posts: 3
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в окне ввода\вывода в WinCC Flexible сделать ограничение вводимых параметров?
Например, установить нижний порог ввода 100 а верхний 200.
Казалось бы такая простая и распространенная у прочих HMI функция, а как сделать в WinCC не нашел и не понял.
Заранее спасибо.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 29, 2018 4:10 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3307
Location: Russia
В параметрах свойств самого тэга устанавливаешь пределы допустимых значений
Image

при попытке ввести значение за пределами в поле останется текущее значение, а сбоку появится окошко с информацией о допустимых значениях.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Jan 29, 2018 4:19 pm 

Joined: Tue Sep 07, 2010 8:25 am
Posts: 3
Спасибо.