[?+]: ограничение вводимых параметров в WinCC Flexible

Posted: Mon Jan 29, 2018 11:16 am
by saras22
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как в окне ввода\вывода в WinCC Flexible сделать ограничение вводимых параметров?
Например, установить нижний порог ввода 100 а верхний 200.
Казалось бы такая простая и распространенная у прочих HMI функция, а как сделать в WinCC не нашел и не понял.
Заранее спасибо.

Re: Окно ввода\вывода в WinCC Flexible?

Posted: Mon Jan 29, 2018 1:10 pm
by CoMod
В параметрах свойств самого тэга устанавливаешь пределы допустимых значений
Image

при попытке ввести значение за пределами в поле останется текущее значение, а сбоку появится окошко с информацией о допустимых значениях.

Re: Окно ввода\вывода в WinCC Flexible?

Posted: Mon Jan 29, 2018 1:19 pm
by saras22
Спасибо.