PostPosted: Tue Jan 23, 2018 1:14 pm 

Joined: Fri Jan 19, 2018 7:13 am
Posts: 8
Добрый день.
есть существующий проект 314 2 pn/dp + 3 панели оператора, хочу добавить ещё одну панель.
в connection resourse reserved стояло pg-3, op-3, s7 basic-3 (+2 already configured), в online occuupied pg-1, op-4, s7 basic-0, s7 communication-2. подключаю панель связи нет, отключаю винСС связь на панели появляется, подключаю винСС связи нет пока не отключаешь панель.
поменял onnection resourse reserved pg-2, op-5, s7 basic-3 (+2 already configured), связь с панелью не появляется даже если отключить винСС
подскажите пожалуйста почему так? что не так делаю? (панель не сименс)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 23, 2018 1:55 pm 
Faq & Info
Faq & Info

Joined: Wed Oct 05, 2005 12:00 pm
Posts: 386
(sfaq) https://support.industry.siemens.com/cs/document/299124/what-is-the-maximum-number-of-ops-that-a-cpu-s7-300-can-communicate-with-?dti=0&dl=en&lc=ru-RU
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jan 23, 2018 2:35 pm 

Joined: Fri Jan 19, 2018 7:13 am
Posts: 8
решил проблему.
если кому интересно: надо было зарезервировать меньше максимума (в моём случае меньше 12), а панелька подключается как other communication


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: Vladimir55 and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version