Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by slong » Wed Nov 09, 2011 12:01 pm

Добрый день специалисты.
Помогите решить такую проблему. У нас на производстве панель оператора MP277 10" Touch перестала загружаться, т.е. при подаче питания на панель экран подсвечивается, появляюся надписи:
Bootloader MP277-10 Touch
Version 1.2
Date: 26.06.2007

Далее панель застывает в таком положении, и не происходит ничего.
Просмотрев похожие проблемы на форуме, решил обновить ОС панели через ProSave v 7.4.6.0.
-Выкл. питание панели
-Подсоединил кабель - (PPI Multi-Master Cable_6ES7901-3CB30-0XA0)
-В Set the PG-PC Interface выбрал - PC\PPI Cable
-В ProSave выбераю Update OS с режимом Reset to factory settings
При вкл. питания панели, загрузчик пытается считать данные и появляется ошибка Time monitoring error on receiveng data.Пробовал менять скорости (9600,19200 и т.д.) на PPI Multi-Master Cable-результат тот же.
В чем может быть причина? Обновление не происходит.

Заранее благодарен.

zaplatin
Posts: 54
Joined: Mon Dec 14, 2015 5:45 am

Re: Обновление OC на MP277 10" Touch

Post by zaplatin » Tue Nov 22, 2016 1:31 pm

нужен кабель 6ES7 901-3CB30-0XA0 переключатели дип включить на скорость 115.2 тоесть 1 и 2 вкл остальные выкл. использовать prosave установить галку reset to factory settings
check pg/pc interface -> pc/ppi -> local -> com