Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывода

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывода

Post by Aleks333777333 » Mon Jul 02, 2018 3:31 pm

Добрый день!
Контроллер S7-1200 CPU 1214C
Панель КTP 400 basic PN
TIA Portal v14 Sp1

Начальство поставило задачу установки пароля на одно из полей ввода-вывода на панели. (Время прессования) Можно ли это сделать? Или надо создавать отдельный экран и ставить пароль на него? Начальство не хочет доп.экранов, так как все нужные параметры умещаются на одном и операторам так легче и нагляднее.
Last edited by Aleks333777333 on Wed Jul 04, 2018 3:30 pm, edited 1 time in total.

Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Yaroslav-70 » Wed Jul 04, 2018 1:04 pm

Можно и на один объект(поле ввода) поставить, тогда при попытке изменения данных первый раз высветится поле ввода логина/пароля, при правильном и повторной попытке, - разрешит изменить.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Aleks333777333 » Wed Jul 04, 2018 3:29 pm

Отлично! Спасибо! А как это сделать в моем случае? Где можно почитать про это? Я с HMI только начинаю работать. Пишу свой первый проект с нуля. Гуглил и искал тут на форуме похожие темы, но на свой вопрос не нашел ответа пока.

Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Yaroslav-70 » Thu Jul 05, 2018 6:15 am

В свойствах объекта (в твоем случае поле input/output) вкладка Security-Autorization по умолчанию там пусто, выбери нужного тебе пользователя. Управление записями/паролями - в дереве проекта HMI - "User Administration".

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Aleks333777333 » Thu Jul 05, 2018 7:47 am

Да, спасибо! Вчера разобрался. Оказалось просто.

Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Yaroslav-70 » Thu Jul 05, 2018 9:26 am

Не забудь только время Auto Loggoff установить :D , а то один имея доступ, изменит параметр, а остальные, после него, тоже смогут поучаствовать в процессе.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Aleks333777333 » Thu Jul 05, 2018 4:13 pm

Да, большое спасибо, это я установил 1 минуту. А где меняется количество попыток ввода неправильного пароля? Хочу, чтобы можно было бесконечно раз пробовать вводить. Читал тут на форуме, что у многих, кто ограничивал кол-во раз ввода пароля, проблемы потом были.

Yaroslav-70
Posts: 44
Joined: Mon Dec 15, 2014 10:48 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Yaroslav-70 » Thu Jul 05, 2018 5:14 pm

HMI-Runtime setting-User Administration - Number of incorrect logon attempts,- можешь выставить от 1 до 9(по умолчанию -3), про проблемы не слышал, не подскажу.

Aleks333777333
Posts: 155
Joined: Sun Jul 19, 2015 11:46 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by Aleks333777333 » Thu Jul 05, 2018 5:54 pm

Спасибо!
Разобрался со всеми вопросами.

MAAA
Posts: 77
Joined: Sun Mar 05, 2017 4:04 am

Re: Установка пароля на изменение параметра поля ввода-вывод

Post by MAAA » Thu Jul 12, 2018 6:31 am

Чтобы не заводить другую тему спрошу здесь. А можно сделать при активации определенного пользователя на TP1200 comfort, чтобы взводился бит на плк?
Если пароль от пользователя был изменен(и был забыт кем то из персонала), можно как то получить этот пароль?

Post Reply