Был ли у кого-нибудь опыт переноса WinCC проекта на другой АРМ ?

Идея – сделать «холодный» резерв АРМ с WinCC RT. Резервный АРМ имеет тот же IP-адрес, но включается в «Ethernet» - сеть только после того, как основной АРМ отключается.
Особенность WinCC - проекта (однопользовательского) в том, что в нём «Connections» таковы, что тэги между WinCC и STEP7 привязаны не по «TCP/IP», а по «Named Connection» ?
Просто так не работает, надо как-то настроить.
Точнее говоря, как на другом РС настроить "Connections" между WinCC и STEP7 так, чтобы полноценно работал WinCC RT. WinCC RT запускается, но между WinCC и STEP7 не происходит обмена тэгами, так как "Connection driver" "disconnected"


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Oct 07, 2016 7:26 am 

Joined: Mon Sep 27, 2010 10:17 pm
Posts: 52
Сейчас стоит задача сделать настройки так, чтобы в окне «Station Configuration Editor» -- вкладка «Components», оба компонента (в том числе и (Index 2 (IE General) объекта «Simatic PC Station» из «Simatic Manager» – проекта, р а б о т а л и, т.е. «белая галка в зелёном круге».
Сейчас компонент (Index 2 (IE General) пока устойчиво не работает. Удаётся запустить его только на 3 сек., затем он останавливается.
Если компонент (Index 2 (IE General) будет работать Ок, то тогда весьма вероятно, что при запуске WinCC Explorer, “driver connection» в канале «Named Connection” будет тоже Ок, а после включения этого РС2 в рабочую подсеть (при отключенном основном РС1) и запуска WinCC RT, тэги из PLC будут передаваться на этот РС2 .


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version