Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
Nahal_dlx
Posts: 2
Joined: Fri Jun 26, 2015 5:01 am

Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Post by Nahal_dlx » Tue Jul 07, 2015 8:39 am

Доброго времени суток. Поставили задачу: слить "image" (backup) с панельки - Siemens KTP1000 Basic DP. Погуглив, я скачал WinCC flexible, вооружился двумя кабелями (Vipa MPI Adapter 950-0KB31 , Siemens 6ES7 972-0CA23-0XA0) и принялся вовсю сливать...... но результат был равен нулю. На кабеле светится светодиод питания, а светодиод передачи и еррора молчат :( Первый раз столкнулся с этими панелями и программой. Просветите будьте так любезны.

kaa1979
Posts: 42
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Post by kaa1979 » Tue Jul 07, 2015 10:42 am

На сколько я помню, панельки не дают питание 5V на штекер, а адаптер получает питание со стороны Profibus/MPI (pin6=+5V pin5=0V). Если со стороны ПЛК разъем с гнездом подключения программатора, то подключайтесь туда. Если есть повторитель на шине, то к повторителю.
Если ничего такого нет - берем ненужный USB-шнурок (крайние контакты USB-порта ПК дают питание 5V), паяльник, вскрываем адаптер и ...

Nahal_dlx
Posts: 2
Joined: Fri Jun 26, 2015 5:01 am

Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Post by Nahal_dlx » Tue Jul 07, 2015 11:53 am

как мне сказали рабочие, с этой панели этими шнурками сливали имейджи ранее. вроде не подключали доп.питание. пугает другой вопрос: почему не мигает светодиод передачи/приема.

kaa1979
Posts: 42
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Post by kaa1979 » Tue Jul 07, 2015 1:11 pm

Set PC/PG interface указан верно?

sania
Site Admin
Posts: 1372
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: Проблема при backup Siemens KTP1000 Basic DP

Post by sania » Wed Jul 08, 2015 9:20 am

Nahal_dlx wrote: пугает другой вопрос: почему не мигает светодиод передачи/приема.
kaa1979 wrote:адаптер получает питание со стороны Profibus/MPI (pin6=+5V pin5=0V). Если со стороны ПЛК разъем с гнездом подключения программатора, то подключайтесь туда. Если есть повторитель на шине, то к повторителю...

Post Reply