Уважаемые товарищи!
Подскажите пожалуйста, возможно ли теоретически построить систему управления без контроллера (используя только ET-станцию и HMI панель).
По-идее, можно же всю логику организовать VB-скриптами в HMI.
Насколько вообще такое реально, может кто-нибудь сталкивался?

Спасибо.
Андрей


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Oct 10, 2014 11:15 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3005
Location: Russia
Существует полноценный панельный виртуальный контроллер WinAC MP для MP*70/*77
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63378583


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Oct 11, 2014 10:16 am 

Joined: Wed Jul 07, 2010 10:48 pm
Posts: 9
Спасибо, почитаю об этом подробней


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 04, 2015 11:06 pm 

Joined: Mon Apr 18, 2011 12:49 am
Posts: 86
druwa wrote:
По-идее, можно же всю логику организовать VB-скриптами в HMI

имеется ли пособие из которого можно черпать знания по применению скриптов в HMI области?
какой нибудь хоть список всех команд, можно было бы тупо методом перебора увидеть, чего реализует
команда.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 8:48 pm 

Joined: Thu Jun 03, 2010 10:43 pm
Posts: 81
Location: Russia
Народ. Очень не рекомендую что либо серьезное писать на виртуальном контроллере, если не хотите проблем. Пару лет назад пробовал эту фичу, после чего зарекся. Впрочем, это тема большая и неблагодарная.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 09, 2015 1:13 am 

Joined: Tue Sep 24, 2013 1:41 am
Posts: 60
serg_58 wrote:
Народ. Очень не рекомендую что либо серьезное писать на виртуальном контроллере, если не хотите проблем. Пару лет назад пробовал эту фичу, после чего зарекся. Впрочем, это тема большая и неблагодарная.

Да вы зря теряете время с вашими советами, как мне кажется. Если начинаются всякие вот такие изыски, типа машина без контроллера, S7-200 в связке с WinCC 7.2 (без flexible) то значит что латают какой-то левый проект из "того, что есть" в загашнике, или следующей канаве за углом.

Если нет денег на нормальную элементную базу - это уже fail. Но можно же б/у-шное на крайняк купить, вот S7-400е старых версий дешёвых навалом, за копейки отдают. Но зачем лепить дерибас и усложнять себе и другим жизнь до невозможности ? Кто потом будет этим пользоваться, или это уже неважно ? Такое "оборудование" после 2-3 лет, при необходимости переделок или внегарантийного ремонта потом только в расход пустить можно будет.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Apr 10, 2015 3:43 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 436
Location: Russia
Ну вопрос изначальный задавался, я так понимаю, что бысэкономить на контролере.
А предлагаемые варианты на МРХ77 ооочень дорогие.
Поэтому, если чел хотел сэкономить, то ему надо в Китай.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Jul 27, 2016 11:30 pm 

Joined: Tue Dec 22, 2009 3:45 am
Posts: 62
Location: Москва
По существу вопроса ТС - нет, нельзя. По крайней мере, это надо дрова разработать для общения панели с ЕТшкой.
А вот если в Китай - там полно и панелей с встроенным контроллером, и реплик сименовских контроллеров, и контроллеров, которые программируются Степом, но выполненных в формфакторе, например, Wago/Beckhoff, так что канал периферии будет стоить раза в 2-3 дешевле.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Jul 29, 2016 12:50 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 436
Location: Russia
Тема уже сдохла, хочется поболтать да?


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version