Доброе время суток.
На оборудовании установлены OP7 с S7-200. С S7-200 программу скачал. OP7 начинают сбоить (тухнет экран), так как купить снятые с производства панели затруднительно, а исходного проекта для конвертации в OP77A нет, возник вопрос о написании нового проекта под OP77.
Возможно ли это сделать более легким путем чем разбираться с логикой работы S7-200, искать в программе перемеренные и т.д.
Может кто знает как можно узнать адреса запрашиваемых панелью данных в S7-200 и S7-300.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 07, 2013 10:26 am 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 525
Location: Russia
Сложно ли переписать проект заново, зависит от сложности самого проекта, поэтому советовать нет смысла.
Адреса к которым обращается панель могут быть любыми, поэтому только имея проект можно узнать эти адреса.
Если программа небольшая, то можно разбрать ВСЮ программу, найти адреса, которые неизвестно откуда берутся, и принять, что они берутся из панели. Аообщем тоже гемор. :(


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 07, 2013 2:28 pm 

Joined: Wed Feb 06, 2013 6:50 pm
Posts: 20
Спасибо, я так и думал что не все так просто.
Судя по количеству окон проект не сильно сложен (окон 25-30) и в принципе посидев недельку-другую разобравшись в листинге программы думаю можно написать самому, поражает как представители одной из фирм говоря что работа простая берутся быстро написать новый проект, причем практически на все что угодно. Я понимаю, что много не знаю и думаю может есть какие то неизвестные мне средства мониторинга обмена данными между панелью и контролером позволяющие отследить запрашиваемый участок памяти, на PPI приходит на ум PPI-COM с последующим мониторингом СОМ порта, но в MPI такой способ недоступен. И все равно надо где-то найти протокол обмена по PPI, что наверняка маловероятно.
Или подключив проверочные контролер к панели записывать в память заранее известные величины, ожидая появления их на панели.
В целом интересно кто какой технологией пользуется для облегчения поиска. Понятно что разбирать исходную программу придется, но может можно облегчить задачу.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 07, 2013 7:07 pm 

Joined: Tue Dec 26, 2006 8:21 am
Posts: 525
Location: Russia
Никакой технологии нету и никто таким гемором, как искать адреса обращения с панели, не занимается.
Подрядчики на любой заказ ответят, что они все сделают быстро и дешево. Знаем. Потом затянут сроки, увеличат суммы и еще за обслуживание возьмут себе на масло и икорку на масло.

Точнее технология есть - пишется все заново- и программа и проект панели.

У меня есть собственная "технология" выбивания из поставщика оборудования проектов: пишем, что панель сломалась.
Они присылают новую. Тут же пишем что другая тоже сломалась. Они приезжают и чинят. Тут же пишем, что панель сломалась.
Они чешут репу и с кислыми мордами высылают нам проект.
Такая технология оказалась настолько удачной, что у нас есть ВСЕ!!! проекты. Причем от иностранцев, которые ни за какие деньги проекты не дают, если в договоре не было оговорено.
Причем придумал эту технологию я. :) Первый раз начальство поставило условие, если что я уволен. А потом само уже инициировало. :)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 08, 2013 12:17 am 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1111
поюзай viewtopic.php?f=37&t=8598


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 08, 2013 1:55 pm 

Joined: Wed Feb 06, 2013 6:50 pm
Posts: 20
sania wrote:


Спасибо, это то что надо. (clap)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 12, 2013 6:15 pm 

Joined: Wed Feb 06, 2013 6:50 pm
Posts: 20
Еще раз спасибо Sania за ссылку на программу. Написание нового проекта под OP77A уже закончил. Программа очень помогла хотя и не все используемые теги определила, среди тегов выданных программой некоторые не использовались, возможно это связано с дополнительными функциями оборудования.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 13, 2013 9:27 pm 
Site Admin

Joined: Sat Aug 13, 2005 9:15 am
Posts: 1111
Спасибо не принимаю!
Это к ppp!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version