Не запускается проект на WinCC

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
MOP3E
Posts: 26
Joined: Wed Jul 12, 2006 11:01 am

Не запускается проект на WinCC

Post by MOP3E » Tue Oct 02, 2012 7:00 am

Здравствуйте.
После перезагрузки компьютера перестал запускаться проект WinCC. Так как проект перед выходом из WinCC не останавливался, WinCC при открытии пытается его запустить и зависает во время инициализации Tag Logging Runtime. Проверка жёсткого диска, к сожалению, ничего не дала. Можно как-то отменить этот автозапуск чтобы, например, выпилить нафиг Tag Logging из проекта?

Mzman
Posts: 40
Joined: Sun Oct 02, 2011 12:13 am

Re: Не запускается проект на WinCC

Post by Mzman » Tue Oct 02, 2012 7:21 am

Какая версия WinCC?Если седьмая,то...
Попробуйте проделать следующие действия:
-удалите проект из автозапуска (пуск->SIMATIC->WinCC->AutoStart скорее всего автозапуск именно от туда)
-перегрузите комп
-управление компьютером->службы и приложения->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Services и остановите службу SQL Server (WINCC)
-далее либо опять добавьте проект в автозапуск и перезапустите комп,либо сразу запустите файл проекта *.MCP

Post Reply