plcforum.uz.ua

International PLC Forum
It is currently Mon Dec 11, 2017 5:14 am

All times are UTC + 3 hours


Forum rules


Please click here to view the forum rules



Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 10:00 am 

Joined: Wed Jul 12, 2006 2:01 pm
Posts: 25
Здравствуйте.
После перезагрузки компьютера перестал запускаться проект WinCC. Так как проект перед выходом из WinCC не останавливался, WinCC при открытии пытается его запустить и зависает во время инициализации Tag Logging Runtime. Проверка жёсткого диска, к сожалению, ничего не дала. Можно как-то отменить этот автозапуск чтобы, например, выпилить нафиг Tag Logging из проекта?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 10:21 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 36
Какая версия WinCC?Если седьмая,то...
Попробуйте проделать следующие действия:
-удалите проект из автозапуска (пуск->SIMATIC->WinCC->AutoStart скорее всего автозапуск именно от туда)
-перегрузите комп
-управление компьютером->службы и приложения->SQL Server Configuration Manager->SQL Server 2005 Services и остановите службу SQL Server (WINCC)
-далее либо опять добавьте проект в автозапуск и перезапустите комп,либо сразу запустите файл проекта *.MCP


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version