Доброго времени суток.
Собственно сабж. Имеется Intouch 9.0 и WinCC 7.0SP2. Необходимы инструменты (скорее всего со стороны Intouch) позволяющие забирать теги из Intouch в WinCC.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 10:23 am 

Joined: Tue Aug 21, 2007 10:05 am
Posts: 797
смотря как тэги попадают в Intouch.если через ОРС то можно, а если через драйвер то наверное нет таких инструментов.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 10:28 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
В том-то и дело что не через OPC.Драйвер ввода-вывода MBENET-так это называется


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 11:48 am 

Joined: Sat Mar 27, 2010 11:14 am
Posts: 42
Ну а если использовать WinCC как OPC-сервер (Intouch же должен являться OPC-клиентом). В WinCC наделать внутренних тэгов, а из Intouch писать в них значения.
Правда для WinCC нужна будет лицензия "Connectivity Pack", для Intouch - не знаю.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 16, 2012 3:26 pm 

Joined: Thu Sep 02, 2010 1:06 pm
Posts: 2
К драйверу MBENET можно обратиться и через OPC. Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 16, 2012 3:58 pm 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
AlexXP wrote:
Есть еще утилита Fsgateway. Она может работать как шлюз DDE-OPC

Про эту утилиту слышал.

А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Oct 17, 2012 5:31 pm 

Joined: Thu Sep 02, 2010 1:06 pm
Posts: 2
Ошибся MBENET действительно только DDE. Можно перейти на новый драйвер Modbus-TCP: DASMBTCP. Он может работать как OPC сервер. Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 12:07 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
AlexXP wrote:
Еще вариант забыть про InTouch и опрашивать напрямую контроллер по Modbus-TCP

Это конечно понятно и не трудно,но по необъяснимым причинам нужно брать значения тегов именно из intouch.
Кстати в WinCC 7 не нашел DDE.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 6:56 am 

Joined: Wed Jan 11, 2012 2:22 pm
Posts: 6
Mzman wrote:
А как обратиться к MBENET? OPC клиент из WinCC его не видит.


На OPC клиенте WinCC :
Node: имя машины, на которой стоит MBENet (или IP).
Application: MBENet
Topic: такой-же, как и в MBENet
тык


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Oct 18, 2012 10:00 am 

Joined: Sun Oct 02, 2011 3:13 am
Posts: 39
Где забивать данные :Node,Application и Topic?У меня WinCC 7 и драйвера DDE нет,по крайней мере не нашел.В WinCC 6 был,а в WinCC 7 отсутствует.
Или нужно установить SuiteLink?Но у меня его нет.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version