Проблема с Analog/Digital Clock

Post by Rex2701 » Sun Sep 30, 2012 8:42 pm

Пишу проект в WinCC 7.0 SP3 +HF3. Как водится, на основном экране в углу необходима дата и время в текстовом виде.

Добавляю элемент Analog/Digital Clock, с которым есть 2 проблемы:
1. Перевожу в режим Digital, меняю шрифт с Arial на нужный Droid Sans, увеличиваю размер до 24, а размер не увеличивается. Начертание меняется, жирность, курсив, подчёркивание, а размер нет. Можно вбить или выбрать из выпадающего списка любой размер - после нажатия ОК шрифт всё равно будет размером 9.75 (который идёт по-умолчанию).
2. Почему-то не запоминается выбранная локаль. По-умолчанию стоит 1033, и в результате дата выглядит ММ/ДД/ГГГГ чч:мм:сс AM/PM. Если поменять локаль на 1049, то дата принимает более привычный, и нужный, вид - ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:мм:сс (24-й часовой формат). Но такой вид сохраняется ровно до закрытия pdl-файла. После его повторного открытия - снова американский формат.

У нас на предприятии много проектов, большинство сделано в версии 6.2, но стали появляться и сделанные на 7.0. Нигде такой проблемы нет. Всё настраивается и запоминается. Как заставить этот элемент запоминать настройки локали и шрифта?

Liser
Posts: 7
Joined: Tue Jul 06, 2010 1:02 pm

Re: Проблема с Analog/Digital Clock

Post by Liser » Sat Oct 06, 2012 12:55 pm

Не знаю, в этом ли собака зарыта, но сталкивался с такой проблемой. Если WinCC установлена на самопальной Винде (типа "Zver"), такая ерунда происходила. Установил англоязычную Винду и русифицировал с помощью MUI - всё работало нормально. Для вывода даты и времени можно использовать коммуникационный драйвер System Info, в нём создать теги "Text tag 8-bit character set" с адресами "F=0,0" - дата, "F=0,0" - время, выбрать формат отображения, и привязать их к обьектам "Static Text".

Liser
Posts: 7
Joined: Tue Jul 06, 2010 1:02 pm

Re: Проблема с Analog/Digital Clock

Post by Liser » Sat Oct 06, 2012 1:08 pm

Извиняюсь, "F=0,0" - время читать "F=5,0" - время

Rex2701
Posts: 370
Joined: Wed Oct 13, 2010 8:44 am
Location: Russian Federation

Re: Проблема с Analog/Digital Clock

Post by Rex2701 » Sat Oct 06, 2012 7:32 pm

Я уже нашёл про System Info, но хотелось бы понять причину такого поведения стандартного элемента WinCC.