Ошибка при обновлении ОС на TP177micro

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
tulvloxa
Posts: 4
Joined: Fri Sep 21, 2012 7:54 am

Ошибка при обновлении ОС на TP177micro

Post by tulvloxa » Fri Sep 21, 2012 10:13 am

Подскажите, может, кто сталкивался с подобнйо проблемой. При обновлении ОС на TP177micro через Update Os в ProSave выходит сообщение об ошибке "An error has occurred while receiving the files: The received files are inconsistent."

Не могу понять, что может быть несовместимо (inconsistent).
Устанавливал WinCC flexible 2008 SP2, SP3, пытался обновить от 1.4.0.2 до 1.8.3.0 версий ОС, всё то же.
В чем может быть дело??

DiVan
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Aug 15, 2011 2:27 pm

Re: Ошибка при обновлении ОС на TP177micro

Post by DiVan » Fri Sep 21, 2012 12:28 pm

inconsistent = противоречивый или нецелостный или битый
Контрольная сумма MD5 TP177Micro_V1_8_3_0.img
314d95431374c09be4d2de03aab7fb0c *TP177Micro_V1_8_3_0.img
Попробуй обновить прямо из Флекса

tulvloxa
Posts: 4
Joined: Fri Sep 21, 2012 7:54 am

Re: Ошибка при обновлении ОС на TP177micro

Post by tulvloxa » Fri Sep 21, 2012 2:29 pm

Выяснил, что проблема была в слишком высокой скорости передачи, которую я задавал для обновления ОС.

Тем не менее, спасибо)

Post Reply