Page 1 of 1

[?]: alarmlogging

Posted: Fri Sep 14, 2012 4:01 am
by xonyx
1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?
2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?

Re: [?]: alarmlogging

Posted: Mon Oct 08, 2012 1:16 pm
by Brat
1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?

- Нужно в "Аlarmlogging" на свойствах аларма с tag1 поставить галочку "is created on a negative edge".

2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?

- В "Аarmlogging" в меню Tools выбрать команду "Add Ins...", потом поставить галочку "Аnalog alarms" и потом конфигурировать пределы по достижению которых будет генерироваться аларм.