 Post subject: [?]: alarmlogging
PostPosted: Fri Sep 14, 2012 7:01 am 

Joined: Thu Mar 17, 2011 3:38 pm
Posts: 18
1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?
2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: [?]: alarmlogging
PostPosted: Mon Oct 08, 2012 4:16 pm 

Joined: Tue Sep 23, 2008 9:15 am
Posts: 17
Location: Ukraine
1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?

- Нужно в "Аlarmlogging" на свойствах аларма с tag1 поставить галочку "is created on a negative edge".

2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?

- В "Аarmlogging" в меню Tools выбрать команду "Add Ins...", потом поставить галочку "Аnalog alarms" и потом конфигурировать пределы по достижению которых будет генерироваться аларм.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version