[?]: alarmlogging

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
xonyx
Posts: 18
Joined: Thu Mar 17, 2011 12:38 pm

[?]: alarmlogging

Post by xonyx » Fri Sep 14, 2012 4:01 am

1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?
2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?

Brat
Posts: 17
Joined: Tue Sep 23, 2008 6:15 am
Location: Ukraine

Re: [?]: alarmlogging

Post by Brat » Mon Oct 08, 2012 1:16 pm

1. Есть тег tag1 типа BOOL. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при tag1=false?

- Нужно в "Аlarmlogging" на свойствах аларма с tag1 поставить галочку "is created on a negative edge".

2. Есть тег tag2 типа 16bit Value. Как сконфигурировать alarmlogging, чтобы авария показывалась при 2<tag2<10?

- В "Аarmlogging" в меню Tools выбрать команду "Add Ins...", потом поставить галочку "Аnalog alarms" и потом конфигурировать пределы по достижению которых будет генерироваться аларм.

Post Reply