PostPosted: Sat Aug 11, 2012 11:14 pm 

Joined: Tue Jul 06, 2010 9:17 pm
Posts: 19
Доброго времени суток!Столкнулся с такой проблемой,создал проект на базе S7-400, просто визуализация и архивация на WINCC, плюс по месту соединил с контроллером панель OP177B по MPI, проблема в том что на панели показания не изменяются в реальном времени, пока не обновишь "экран", в чем проблема и может есть какое то решение ее?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 15, 2012 12:24 am 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 3386
Location: Russia
В свойствах тэгов какой режим обновления выбран ?
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Aug 15, 2012 7:17 am 

Joined: Tue Jul 06, 2010 9:17 pm
Posts: 19
Изначально ставил циклический "при использовании",после изменил на "циклический непрерывный",нужного результата не увидел.Что еще может быть?