[?+]: WinCC flexible "Комбинация протоколов невозможна"

Posted: Mon Jun 04, 2012 6:44 am
by avprokop
Приветствую!

Необходимо привязать анализатор сети питания PAC3200 и LOGO к скаде WinCC flexible 2008.
Оба устройства с Ethernetом на борту стоять будут далеко от скады, подключаться будут в общую сеть.
Настраиваю в скаде 2 соединения:
- PAC3200 (драйвер Modicon MODBUS TCP/IP)
- LOGO (драйвер SIMATIC S7 200)
Получаю от скады ругательство: Protocol combination not possible. (h)
На ноутбуке 1 интегрированная сетевуха. По отдельности эти устройства вяжутся со скадой без проблем…

Как быть? Подскажите, пожалуйста.

Re: [?]: WinCC flexible "Комбинация протоколов невозможна"

Posted: Wed Jun 20, 2012 8:01 pm
by avprokop
Отвечу сам.
Ну, собственно, "красивых" путей нет. Действительно есть такое ограничение в WinCC flex именно на одновременное использование именно этой пары драйверов.
В итоге выход:
LOGO цепляем к скаде через драйвер SIMATIC S7 200, а PAC3200 через OPC-сервер. Я использовал продукт от InSat. Полет нормальный.

Re: [?]: WinCC flexible "Комбинация протоколов невозможна"

Posted: Sun Sep 30, 2012 10:18 am
by Oll Bell
avprokop wrote:Отвечу сам.
Ну, собственно, "красивых" путей нет. Действительно есть такое ограничение в WinCC flex именно на одновременное использование именно этой пары драйверов.
В итоге выход:
LOGO цепляем к скаде через драйвер SIMATIC S7 200, а PAC3200 через OPC-сервер. Я использовал продукт от InSat. Полет нормальный.
а нельзя ли пример проекта скад посмотреть?
интересует только связка logo, как это выглядит.