[?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runtime

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
roma1806
Posts: 2
Joined: Wed May 16, 2012 6:33 am

[?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runtime

Post by roma1806 » Wed May 16, 2012 12:27 pm

Осваиваю tia portal wincc .

Создал простой проект (Profesional) с одним экраном на котором отображаются переменные с контролера,
не могу запустить кнопка "run on the pc", при попытке слить проект в папку пишет ошибку
"load will not be performed because preconditions are not met"
Причем перекроив чужой готовый пример (advansed), под свой проект, у меня все чудесно заработало

Что я делаю не так?

kaa1979
Posts: 42
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: [?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runti

Post by kaa1979 » Fri May 18, 2012 8:02 am

Если ПЛК 1200=> Версия прошивки ПЛК >=2.0

roma1806
Posts: 2
Joined: Wed May 16, 2012 6:33 am

Re: [?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runti

Post by roma1806 » Fri May 18, 2012 11:21 am

kaa1979 wrote:Если ПЛК 1200=> Версия прошивки ПЛК >=2.0
прошивка последняя 2.2, только причем она к неактивной кнопке рантайма?

kaa1979
Posts: 42
Joined: Sat Mar 27, 2010 8:14 am

Re: [?] не могу запустить tia portal wincc Profesional runti

Post by kaa1979 » Fri May 18, 2012 2:06 pm

Как-то создали (просто посмотреть) проектик WinCC + 1200-тые, а рантайм запустить не могли.
При компиляции что-то там говорил про connections, а красненьким ничего не выделял.
Поменяли номер прошивки в проекте - включилась.

Post Reply