[?+]: Как перезалить проект в SIMATIC MP370-12 KEYS

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

[?+]: Как перезалить проект в SIMATIC MP370-12 KEYS

Post by rocky7 » Sat Jan 14, 2012 10:08 am

Вопрос чайника. Как залить в панель новый проект, если там уже есть проект?
Первоначально был залит проект в новую панель с программатора по MPI. Теперь я отредактировал этот проект и хочу перезалить снова.

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia
Contact:

Re: Как перезалить проект в SIMATIC MP370-12 KEYS

Post by CoMod » Sat Jan 14, 2012 10:24 am

При заливке нового проекта старый автоматом затирается.
Если поменялась версия Флекса, то он предложит обновить БИОС панели (если на панели установлены ключи, то вернуть их взад на комп) - обновить , затем можно заливать проект.

rocky7
Posts: 38
Joined: Sun Jun 05, 2011 7:33 pm

Re: Как перезалить проект в SIMATIC MP370-12 KEYS

Post by rocky7 » Sat Jan 14, 2012 10:59 am

Понял. Спасибо.

Post Reply