Есть такой случай при приеме архивных данных CAS выдает сообщение:

Quote:
StoragePlus.DataExtractor: Database error. Reason: Cannot insert the value NULL into column 'TagID', table '_ARCHIVE_01_.dbo.ATagCatalogue'; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated..


имеется:
4 - сервера ввода вывода, резервированные;
1 - Центральный архивный сервер CAS;

с некоторых серверов не принимаются файлы только иногда
а с других не принимаются вообще.

частично помогло оставить на CASе только .Net 1.1, при установке 2-го перестает принимать все файлы, ошибка этаже.

Обдумал и пришел к такому заключению, что StoragePlus не правильно формирует ID тега.
ПО:
WinCC V6.0.SP3a + Hotfix24
StoragePlus v1.1

Кто может сталкивался или даже решал такую проблему?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Nov 06, 2012 3:46 pm 

Joined: Thu Aug 25, 2011 2:07 pm
Posts: 5
Проблема актуальна! Срочно нужна помощь! CAS не может раскидать на сегменты свою основную базу. Она растет уже 20Гб, когда надо 2Гб. И еще в бэкапах лежит образ цаса в котором база разрослась до 60Г,б а ошибка была в том что он не мог создать базу сегмента, которая почему-то была с пустым именем dbo.. Кто подскажет? (oo)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Nov 11, 2012 10:46 am 

Joined: Sat Mar 05, 2011 6:26 pm
Posts: 2
Сочувствую, такая хрень тоже была. Нашел ошибку так:
1. Запустил Profiler, с настройками по умолчанию.
2. Смотрел когда появляется ошибка в журнале, смотришь отмененную транзакцию.
3. Перебираешь все запросы в этой транзакции (запускаешь в Analyzer).
Можно почестям, для Update, Insert.
4. Анализируешь, если обновление, то подзапрос должен вернуть одно значение. Если вставка, то хотя бы одно.
5. исправляешь данные.

Но в первую очередь советую сделать проверку баз данных _ARCHIVE_01._ И _ARCHIVE_01_D.
проверку делать при остановленном WinCC.

P.S. у меня сначала не хватало записей по тегам, а потом оказались еще и лишние, на запрос по ID возвращала 2 тега и иногда даже разные. И еще, не делайте перезагрузку компа сразу как остановили WinCC, и тем более без остановки его.
Порядок перезагрузки (выключения такой)
1. остановить WinCC.
2. дождаться прекращения дисковых операций SQL Servera.
3. остановить службу SQL Servera.
4. дождаться завершения службы SQL Servera.
5. теперь можно перегружать (выключать).


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version