Post by Carrauntoohil » Tue May 31, 2011 1:55 pm

Подскажите пожалуйста, что то делаю не так, но не пойму чего.

Связка панель OP177 и контроллер 314 по MPI.

Когда к контроллеру не подключена панель то свободно к нему подключаюсь по MPI c компьютера и могу тестировать его работу.
Когда подключаю панель, к контроллеру подключится не могу. Наверное что то где то надо под настроить.
Но вот где и что не знаю.

Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо за помощь.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: [?]: Не могу подключится к контроллеру 314 по MPI.

Post by sania » Tue May 31, 2011 4:26 pm

скорей всего совпадают адреса ОР и компа
зайди в PG/PC interface и поменяй