Связать Step7 и WinCC, пример проекта.

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
pavel1212
Posts: 1
Joined: Wed Jan 12, 2011 9:07 am

Связать Step7 и WinCC, пример проекта.

Post by pavel1212 » Wed Jan 12, 2011 9:28 am

Здраствуйте, проблема в следующем: не удается связать WinCC и Step7, т. е. WinCC, запускаемый из под Step7, не видит теги созданные в Step7. Если не затруднит, дайте ссылку на проект, связывающий WinCC и Step7. Конфигурация оборудования: CPU 314С-2DP, CP343-1, связь между ПЛК и ПК осуществляется по TCP/IP.

Umencho
Posts: 508
Joined: Mon Jul 16, 2007 12:28 pm
Location: Europe

Re: Связать Step7 и WinCC, пример проекта.

Post by Umencho » Wed Jan 12, 2011 12:37 pm


Yury
Posts: 65
Joined: Thu Nov 01, 2007 9:41 pm
Location: Belarus

Re: Связать Step7 и WinCC, пример проекта.

Post by Yury » Wed Jan 12, 2011 12:53 pm

Без примера: Tag Management / simatic s7 protocol suite / TSP/IP жмём правой кнопкой, выбираем system parameter, закладка unit в logical device name выбираем, свою сетевуху, ещё разок жмём правой кнопкой на TSP/IP , выбираем properties / properties закладка General / properties выставляем ip CP343-1, номер корзины, номер слота ЦПУ, закрываем открываем WinCС и в принципе всё должно работать.

Post Reply