заливка старой прошивки в панель MP 277

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Post Reply
masvl
Posts: 13
Joined: Mon Oct 26, 2009 7:22 am
Location: Russia

заливка старой прошивки в панель MP 277

Post by masvl » Sat Dec 18, 2010 9:19 am

Пришла новая панель MP 277 с новой прошивкой v 01.01.03 скорее вcего (build 1.1.3) :) у меня установленный WinСС flexible 2008 sp1 в нем есть версия прошивки v 1.1.2 самая высокая . По синевской документации прочел что ее можно прошить до этой прошивки, но у этой панели нет нульмодемного -порта(RS 232). Собственно вопрос можно ли залить прошивку v 1.1.2 через порт(RS422/485) или же через Lan -порт (RG45 и Eternet) (sos) ?А то не охото скачивать новый сервис пак под WinСС flexible :D

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am
Contact:

Re: заливка старой прошивки в панель MP 277

Post by sania » Sat Dec 18, 2010 10:59 am

можно,задай трансфер через ТСР и адрес