gregar wrote:
У меня тоже проблема с Touh-функцией на панели TP270 TOUCH-10 CSTN (6AV6 545-0CC10-0AX0). В центральной части и ниже не реагирует на прикосновение в проекте. Когда пытаюсь делать процедуру стандартной калибровки Touch из Control Panel -> OP -> Touch, то реакция на прикосновение к крестику есть везде, но вот завершить калибровку не получается - постоянно все циклически повторяется и не появляется сообщение о необходимости нажатия на экран для сохранения результата калибровки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как и чем она лечится?
Разобрал вторую аналогичную, но исправную, панель. Подключил ее Touch-стекло к первой неисправной панели и неисправная панель тут же стала исправной и стандартная Touch-калибровка стала проходить с первого раза и в конце ее первого же цикла стало появляться сообщение о сохранении результата калибровке (с родным Touch-стеклом раньше не появлялось и повторялась в цикле). Потом подключил Touch-стекло первой неисправной панели ко второй исправной панели и стразу же исправная панель стала неисправной с теми же симптомами, что изначально были у первой неисправной панели. Подрезка шлейфа (как указано здесь
http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=16928&p=49996#p49996) сенсорной матрицы и его промывка спиртом не помогли избавиться от дефекта. Таким образом, вывод однозначен - Touch-стекло в неисправной панели имеет какой-то дефект, который при визуальном осмотре не удается обнаружить. Так что нужно менять это дефектное Touch-стекло, ну и соответственно декоративную пленку.