PostPosted: Mon Nov 15, 2010 11:15 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
Столкнулся сегодня с проблемой. На панели tp270 накрылся тач-сенсор. Нижняя левая четверть не работает вообще. решили заменить панель. Так как "слить" проект нереально решили провести "backup-restore" через карту памяти. все получилось... но после восстановления проекта на новой панели проявились проблемы с тач-сенсором... как-будто масштаб нарушен. верхняя и нижняя границы экрана не покрываются зоной действия тач-сенсора примерно на 2 сантиметра. Обновил ОС... проект ессно "убился", но на чистой WinСЕ сенсор работает нормально. повторил восстановление проекта - результат повторился, проблема с тач-сенсором снова проявилась.
Кто-нибудь знает, что это за проблема и как с нею бороться?
Спасибо.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Nov 15, 2010 11:28 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2887
Location: Russia
Попробуй провести настройку с крестиками в WinСЕ.
И не забудь нажать на экран в течении 30-ти секунд для подтверждения изменений.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Nov 15, 2010 11:30 pm 

Joined: Wed Sep 21, 2005 3:24 pm
Posts: 217
Location: Russia, Saint-Petersburg
Говорила мама - учи английский (с)... Я ведь искренне думал, что в течение 30-ти секунд надо покурить и ничего не трогать... и никак не мог понять, почему перекалибровка экрана ничего не меняет.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Nov 17, 2010 5:09 pm 

Joined: Mon Dec 07, 2009 4:52 pm
Posts: 22
:lol:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 11, 2016 8:23 pm 

Joined: Fri Apr 20, 2007 4:44 pm
Posts: 109
Location: Europe
У меня тоже проблема с Touh-функцией на панели TP270 TOUCH-10 CSTN (6AV6 545-0CC10-0AX0). В центральной части и ниже не реагирует на прикосновение в проекте. Когда пытаюсь делать процедуру стандартной калибровки Touch из Control Panel -> OP -> Touch, то реакция на прикосновение к крестику есть везде, но вот завершить калибровку не получается - постоянно все циклически повторяется и не появляется сообщение о необходимости нажатия на экран для сохранения результата калибровки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как и чем она лечится?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 11, 2016 10:47 pm 
Site Admin

Joined: Thu Feb 16, 2006 6:25 pm
Posts: 2887
Location: Russia
У меня есть 2 панели МР370/МР377 не тучащиеся при температуре ниже 20°С... лечение прогреванием или сзади мышью в USB.
Может прочистка разъёмов сенсора поможет... но пока нет времени на проверку этого варианта.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 11, 2016 11:11 pm 

Joined: Fri Apr 20, 2007 4:44 pm
Posts: 109
Location: Europe
Что касается отказов при понижении температуры, то такие дефекты одни из самых сложных. Их тяжело искать из-за сложности эмулировать реальные условия эксплуатации при поиске дефекта. При понижении температуры все сужается и физические размеры элементов становятся меньше и если есть "непропай", то зазоры между контактирующими частями при этом увеличиваются. Тут и начинаются сбои в работе. Легче искать дефекты, которые проявляются при повышенных температурах. Обычно "холодные" дефекты связаны с плохими контактами или не качественной пайкой. Ну или по-народному "непропаем". Нужно посмотреть под микроскопом всю плату и пайку разъема сенсора в частности. При этом выводы элементов лучше пытаться шевелить иголочкой. Иногда, при некотором везении и терпении, можно увидеть в микроскопе то, что плохо припаяно.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Oct 14, 2016 2:38 pm 

Joined: Fri Apr 20, 2007 4:44 pm
Posts: 109
Location: Europe
gregar wrote:
У меня тоже проблема с Touh-функцией на панели TP270 TOUCH-10 CSTN (6AV6 545-0CC10-0AX0). В центральной части и ниже не реагирует на прикосновение в проекте. Когда пытаюсь делать процедуру стандартной калибровки Touch из Control Panel -> OP -> Touch, то реакция на прикосновение к крестику есть везде, но вот завершить калибровку не получается - постоянно все циклически повторяется и не появляется сообщение о необходимости нажатия на экран для сохранения результата калибровки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как и чем она лечится?


Разобрал вторую аналогичную, но исправную, панель. Подключил ее Touch-стекло к первой неисправной панели и неисправная панель тут же стала исправной и стандартная Touch-калибровка стала проходить с первого раза и в конце ее первого же цикла стало появляться сообщение о сохранении результата калибровке (с родным Touch-стеклом раньше не появлялось и повторялась в цикле). Потом подключил Touch-стекло первой неисправной панели ко второй исправной панели и стразу же исправная панель стала неисправной с теми же симптомами, что изначально были у первой неисправной панели. Подрезка шлейфа (как указано здесь http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=16928&p=49996#p49996) сенсорной матрицы и его промывка спиртом не помогли избавиться от дефекта. Таким образом, вывод однозначен - Touch-стекло в неисправной панели имеет какой-то дефект, который при визуальном осмотре не удается обнаружить. Так что нужно менять это дефектное Touch-стекло, ну и соответственно декоративную пленку.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by International PLCforum® Forum Software © PLCforum
Mobile version