Как залить родной проект WinCC flexible 2007 в панель MP277

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
olgerd2
Posts: 7
Joined: Thu Nov 05, 2009 7:05 am

Как залить родной проект WinCC flexible 2007 в панель MP277

Post by olgerd2 » Mon Aug 23, 2010 8:05 am

Как залить родной проект WinCC flexible 2007 в панель MP277 с помощью WinCC flexible 2008? Проект при открытии WinCC flexible 2008 конвертируется автоматически. Вопрос - нужно ли обновлять ПО на самой панели (например runtime WinCC flexible)?

CoMod
Site Admin
Posts: 3975
Joined: Thu Feb 16, 2006 3:25 pm
Location: Russia

Re: Как залить родной проект WinCC flexible 2007 в панель MP

Post by CoMod » Mon Aug 23, 2010 9:07 am

olgerd2 wrote:Как залить родной проект WinCC flexible 2007 в панель MP277 с помощью WinCC flexible 2008? Проект при открытии WinCC flexible 2008 конвертируется автоматически. Вопрос - нужно ли обновлять ПО на самой панели (например runtime WinCC flexible)?
Предварительно новый Флекс может запросить обновить прошивку панели - прошивки находятся в каталоге Флекса
C:\Program Files\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images
Главное во время прошивки - обеспечить бесперебойность питания компа и панели, используй UPS.