[?+]: нет связи с панелью после неудачного обновления ОС

Панели оператора PP/OP/TP/TD/MP.
Программные пакеты ProTool/WinCC flexible, SCADA система WinCC
Prehallux
Posts: 2
Joined: Tue Jun 29, 2010 6:07 am

[?+]: нет связи с панелью после неудачного обновления ОС

Post by Prehallux » Tue Jun 29, 2010 6:18 am

Помогите исправить положение!!!
Во время обновления операционной системы (панель OP170B) произошло рассоединение (PC ушел в спящий режим).
Теперь панель не видно в сети MPI и профибас.
Сама панель теперь без проекта внутри, но панель управления открывается, окно "трансфер" открывается как положено и ищет связь.
Можно как-то сбросить настройки на заводские или перепрошить OS панели?
Или другой какой способ ее оживить, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.

sania
Site Admin
Posts: 1371
Joined: Sat Aug 13, 2005 6:15 am

Re: нет связи с панелью

Post by sania » Tue Jun 29, 2010 6:33 am

в контрол-панели настрой степ7-трансфер

Prehallux
Posts: 2
Joined: Tue Jun 29, 2010 6:07 am

Re: [?]: нет связи с панелью после неудачного обновления ОС

Post by Prehallux » Wed Jun 30, 2010 1:35 am

Спс, помогло, поменял профиль профибаса на "стандарт" в панельке и в настройках программатора. Затем "трансфер проект", и загрузка пошла. панель работает