[?+]: Совместимость backup TP170B и TP177B

Post by maratin » Mon May 24, 2010 8:08 am

Есть BackUp панели TP170B mono (6AV6 545-0BB15-2AX0) созданный с помощью ProSave. Исходного проекта нет.
Панель благополучно скончалась. На замену возможно приобрести TP177B (6AV6 642-0BC01-1AX1).

Возможно ли загрузить и заставить корректно работать backup от TP170B в TP177B?
Last edited by maratin on Tue May 25, 2010 6:16 am, edited 2 times in total.

maratin
Posts: 15
Joined: Wed Nov 15, 2006 8:47 am
Location: Russia

Re: Совместимость backup TP170B и TP177B

Post by maratin » Tue May 25, 2010 6:14 am

Ответили на официальном форуме:

Юрченко Владимир
Ведущий специалист:


Без вариантов - Backup заливается только точно в такую модель панели с которой был скачан. Надо искать фирму делавшую проект для TP170B и договариваться с ними о передаче проекта (тогда нужен будет еще WinCC flexible) или бинарного файла для новой TP177B (для ProSave или начиная с WinCC flexible 2008 могут переслать готовый набор файлов для загрузки без необходимости иметь даже ProSave).